只看楼主 我来说两句 抢板凳消防负荷有双电源切换,就不需要母联自投。有了母联自投,消防负荷就不能都从这两段母线取了!
“两台变压器带的负荷现在全部由一台变压器带,这样很可能过载,总断路器要跳闸”,这是设计问题,单母分段母联自投叫互为备用,那变压器的容量就应保证,如果自投后过载,把第二段也拖跨,有什么意思?还不如不投倒能保一半呢?!
回复 举报