十一层的框剪结构,地下一层,剪力墙抗震等级二级,地下室顶板厚160mm,我同事认为剪力墙加强区部位为从正负零起算两层高度,而我认为:嵌固端在地下室底板处,剪力墙加强区部位应从地下室底板算起的两层,即地下室层加首层两层,约束边缘构件设到第二层。
请各位同仁评判下,哪个观点对啊。先谢谢了

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • ai6864304
    ai6864304 沙发
    wujinwenlong 发表于 2008-11-6 20:19 我觉得从概念上说应从地下室底板算起,从正负零算起就是约束边缘构件要多一层,有点浪费的吧,王亚勇和戴国 …你同事是对的,看下高规7.1.4及条文说明。底部加强区从地下室顶板算起,如嵌固端下移,底部加强区下移。下移的理解按理说应是往下延伸,不应理解为整体下落。如果十层地下室的话,计算嵌固端在地下室底板的话,你的加强区都在地下了,觉得合理吗?
    2017-08-10 10:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师16111
    加强区取从嵌固部位开始的1/8墙肢高度或两层的较大值,且不大于15m。带有大底盘的结构加强区还要至少包括群房上一层。
    所以如果楼主的结构嵌固层在地下一层底的话,可以从地下一层底板算两层,作为加强区就足够了。