请教一个关于EPS的问题,在线等,谢谢
请教一个关于EPS的问题,在线等,谢谢
有一台单相空调,用于IT机房,电量为3.87kW。不考虑启动容量,用EPS供电需要采用多大的EPS电源?
EPS可在过载120%时正常运行
发布于
2008-11-05 16:28:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
dzl81
怎么没人回答啊
2008-11-07 08:21:07
来自 PC
评论
举报
dzl81
3.87kW单相空调额定电流约为15A
功率因数取0.8,计算电流为22A啊
2008-11-06 09:00:06