电容柜的如何计算
电容柜的如何计算
我单位有两台350kw的变压器,在配电室内并用,请问如何配电容柜,如何计算电容柜的电容量,计算方法,电容和负载还是电容和变压器的容量,请教如何计算,怎样才能和里,请各位高人指教.
发布于
2005-03-28 11:20:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
sdjnxhy88
变压器等感性负载易产生3、5、7次谐波
3脉动整流回路易产生2、4次谐波
6脉动整流回路易产生5、7次谐波
12脉动整流回路易产生11、13次谐波
... ...
电流计算公式:
Ic=Qc/U ------ 式中:星接U=1.73Ue
角接U=Ue
2005-04-02 15:19:02
来自 PC
评论