一个450㎡的地下室做储物间用,请大家帮帮忙如何做通风,地下室地面比室外地坪高150mm,我在墙上做排风机不做风管可以吗?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yilongfengyue
沙发
车库需排风和排烟,排烟风管风速不应超过20,而排风10,应用诱导风机就减少了排风风管所占的吊顶高度了,排风管只要伸出去就行了
2013-06-20 18:04:20
赞同0
-
liu740914
板凳
诱导风机不能用于排烟,用于平时换气,火灾时诱导风机关闭,最主要是甲方为了节约资金。