土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 平房配电

平房配电

发布于:2008-11-05 09:51:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一排平房做餐饮用,甲方要求每间房要三相配电,分户计量,请问如何做啊,用电缆好还是BV线好?做树干式还是放射式,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bjbfzh
    bjbfzh 沙发
    12块电度表放一个箱子里面可以吗?
    2008-11-05 12:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    多少间房就在总箱设多少只相应的断路器,根据线路路径情况用电缆或BV线到各间分箱(带计量表),三相五线,用四极漏电开关。
    2008-11-05 12:09:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《民规》2.1.7术语

《民规》2.1.7 剩余电流 (residual current)的定义如下:同一时刻,在电气装置中的电气回路给定点处的所有带电体电流值的代数和。其中的“代数和”觉得应为“矢量和”。

回帖成功

经验值 +10