问题请教啦~~~

发布于:2008-11-05 09:38:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
刚完工的工程,在检测过程中,实际风量比设计风量小了20%左右,导致换气次数不够!请问各位大侠,除了机组风量跟压头不足,系统漏风严重外还可能存在哪方面的原因?(阀门都已经打开,频率50HZ):Q

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hungwx
    hungwx 沙发
    是不是风机出风压头不足啊
    不过30万级,要这么紧张,朋友,你够敬业的
    查查风机电流吧,跟额定电流是否相符
    另外,长期50Hz运行,好象不太好,能不能换个电机呀
    2008-11-21 16:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    对于原始的设计数据好像换气次数不够,应加大次数,并附加10%余量。
    另外对于实测的原因应采用排除法查找:先核实风机压头,再检查管道是否泄露,再检查阀门是否确实全部开启(手柄位置不一定表示实际叶片位置)。
    2008-11-16 15:57:16

    回复 举报
    赞同0