土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 某8层商住楼给排水施工图

某8层商住楼给排水施工图

发布于:2008-11-05 09:37:05 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
1.给水管指管中心标高,排水管.检查井指管.井内底标高.2.管材:给水管除埋地的给水支管和露出屋面的给水管外,均采用给水塑料管,承插粘接;埋地给水支管及后面管段采用PP-R管,热熔粘接;露出屋面(隔热层以上)的给水管采用镀锌钢管,螺纹连接.排水管采用UPVC塑料排水管,承插粘接,出户埋地部分四周浇注C10混凝土100厚.空调排水管采用给水塑料管,承插粘接;消防系统用管均采用镀锌钢管,螺纹连接.各类管材必须选用具有< <推荐证> >的产品.
3.洁具及配件:具体品牌由用户自定,洁具不安装,各排水预留孔应根据安装标准图集预留.阳台地漏采用带洗衣机接口的多功能地漏.
4.阀类,水表:DN15-DN25采用塑料截止阀,DN32及DN32以上采用塑料闸阀.住宅分户水表采用LCD-I-20型远传水表,商店分户水表采用LXS-20C型水表.住宅梯间总水表采用LXS-40C型水表,商店总水表采用LXS-40C型水表,消防总水表采用LXS-80N型水表.
5.消防器材选型:消火栓选用SN65型配QZ19型直流水枪,20M长麻质水龙带;水泵接合器采用SQ100型地上式水泵接合器.商店配置灭火器,采用MFA2型手提灭火器.
6.室外设室外消火栓(位置由规划图定).
7.试水,试压:生活给水管试验压力为0.6MPa;消防管道试验压力0.9MPa,排水管应作灌水试验.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工图

返回版块

24.14 万条内容 · 334 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某进修学院(宾馆)给排水图纸

本工程共四个区,这是其中面积最大、功能最多的一部分,工程自动喷水系统按中危设计 (旧规范),水池和泵房在此工程外单独设计,系统未设高位消防水箱,在周围地势高处有 35m 水塔取代。自动喷水系统设两个报警阀,其中一个负责二楼以上客房和II 区客房报警,另一个负责 I 区底层和 I 区二层以上西侧办公楼部分报警,水流指示器按建筑分区、自然分区和功能分区每层设置多个,喷水系统图部分由于面积太大而未按常规的