发布于:2008-11-05 09:03:05
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
pkpm输入墙体时端柱怎么输入
pkpm输入墙体时端柱怎么输入(500x500端柱+2000长墙体,墙厚250 混凝土墙体):
问题是现在需要在墙体的一端做成500x500的柱子,自动生成的端柱是暗柱,与实际情况有出入!
如果按框架柱输入,对于基础计算时该柱为竖向集中荷载。
如果按墙体输入(比如输入墙厚500,墙长500),对于基础计算时该处为均布荷载,计算出来要小于按框架柱输入时的荷载.
输入的方式不一样对于建筑的整体水平力及扭转计算结果也会不一样!!
问题是现在需要在墙体的一端做成500x500的柱子,自动生成的端柱是暗柱,与实际情况有出入!
拜求高手指点,小弟感激不尽!(急急急!现有一工程准备出图老总提出来的!)
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
sdchjw
沙发
应按框架柱输入,并按剪力墙边缘构件设计
2010-12-29 17:32:29
赞同0
-
yp2016
板凳
应按框架柱输入,并按剪力墙边缘构件设计
2010-12-25 10:40:25
赞同0
加载更多如是框剪的边框柱,应注意高规8.2.2
否则你的跟剪力墙垂直方向的刚度计算,框架柱还是更符合实际受力!
而且,框剪结构的端柱,难道你还准备再建立节点用墙来模拟???
似乎没见到过这样的做法,是我孤陋寡闻了!
回复 举报
如是框剪的边框柱,应注意高规8.2.2
回复 举报