土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 山西消防总队专家解析消防设计疑点

山西消防总队专家解析消防设计疑点

发布于:2008-11-04 23:29:04 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
最近结束的山西水网年会上,省消防总队专家就消防设计中的热点疑点问题做了解析,供大家参考。:)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(139 )

只看楼主 我来说两句
  • linrx
    linrx 沙发
    3、“高规”第7.4.7.2条
    高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。建筑高度不超过100m时,静水压力不低于0.07MPa;建筑高度超过100m时,静水压力不低于0.15MPa。
    最不利点消火栓不应是试验消火栓(水箱间)。
    屋顶或水箱间内设置的仅用作检查用的消火栓不算作最不利点消火栓。
    最不利点消火栓是用来灭火用的消火栓,一般有多个。
    屋顶试验用消火栓是供本单位和消防队定期检查室内消火栓给水系统使用,主要用以检查消防水泵运转状况以及消防人员检查该建筑物内消防供水设施的性能,一般设一个即可。
    主要看二者的功能。
    静水压力有包含管道水损吗
    2010-06-27 14:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • lhtdfeng
    lhtdfeng 板凳
    室内环境温度低于4℃,或高于70℃的场所宜采用干式消火栓系统。

    温度低时宜采用干式消火栓系统或采取保温措施。
    2010-06-25 16:38:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水资料库

返回版块

22.36 万条内容 · 507 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定(2008版)》

希望与大家共享2008年版--《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定(2008版)》[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2008-11-17 14:06 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10