土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 约克YT机问题

约克YT机问题

发布于:2008-11-04 22:38:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
近日碰到几台约克YT负压机,由于以前没做过负压的,所以特来向高手们请教几个问题
1.在需打压检时,制冷剂的转移是用氮气压出还是用机器抽出来好?
2.如果系统里面进入空气或氮气与制冷剂混合,用真空泵抽真空该怎么抽?抽到什么程度?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangmh502
    zhangmh502 沙发
    用氮气把冷媒压出来,机组抽真空应的机组较高位置,抽至100kpa以下后加少量的液态制冷剂。

    [ 本帖最后由 zhangmh502 于 2010-4-19 12:11 编辑 ]
    2010-04-19 12:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • 北京约克
    北京约克 板凳
    用真空泵抽到高压130KPA左右,排气温度70度以下,就让机组自己排气。
    2010-04-14 10:00:14

    回复 举报
    赞同0