土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教DW10--1500断路器能用DW16--1600代替吗?
单位原进线柜断路器是DW15--1500(电动),现在不能合闸,想更换断路器,找不到替代型号,请大家帮忙!谢谢啦!

全部回答(5 )

  • zcliang_007
    DW10-这个最好不要再用了。。。
    2008-12-31 14:30:31 来自 PC 评论 举报
  • lxtxm
    如果安装尺寸是一样的,那没有问题,可以替代
    2008-12-29 11:56:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10