土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于三级负荷应急照明的一点理解

关于三级负荷应急照明的一点理解

发布于:2008-11-04 20:20:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
下午审查一个图。
它应急照明灯具没有选型。
我提的意见是:灯具应选型,自带蓄电池灯应标识续电时间。

我下午翻了半天规范。任何规范都没有明确说三级负荷的应急照明有什么要求。

所有的规范都对于二级和一级的应急照明供电做了规定。
但惟独没有三级的。

我在想的是:如果不带蓄电池的话,又不是双切的话,确实很难找出违反规范的地方。
难道我真的给人家提错了?

但也确实看了那么多也做了那么多图,从来没见过不采取双电源或者双回路或者集中备用电源而灯具又不带蓄电池的。

琢磨了半天,突然想起来。如果不采取双电源或者双回路或者集中备用电源,那么规范规定的应急时间又如何满足呢?
而如果要满足,是否还是要加蓄电池的。


看来三级负荷的应急照明并不是没有任何要求。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • leon_sncn
    leon_sncn 沙发
    wxsz_pj 发表于 2016-12-12 13:45 消防应急照明根据建规10.1.1-10.1.3规定,可以为三级负荷。但是如果因为应急照明带了蓄电池的话,就定为二级 …同意此观点。
    2016-12-27 16:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • wxsz_pj
    wxsz_pj 板凳
    消防应急照明根据建规10.1.1-10.1.3规定,可以为三级负荷。但是如果因为应急照明带了蓄电池的话,就定为二级或一级负荷的话,那么根据10.1.9要求,就得设专用应急照明配电箱。采用专用蓄电池的时候,负荷等级可以是三级、二级或一级,但是一级和二级需要专用配电箱,而三级的话可以和正常照明配电箱共用一个照明配电箱。
    2016-12-12 13:45:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教

求教: 那位师傅知道,飞利浦透光灯师傅有防爆灯具,如果有,从哪里能查。谢谢

回帖成功

经验值 +10