正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回答(4 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
1、JZL1(3)你按柱头非铰接的算一下,4根18通长,在中间柱子处可能会存在隐患。
2、边梁通长筋的设置,完全可以谨慎的把4跟20调为4跟25。
3、次梁支座处纵筋竟达10根18,和你计算假定不符合啊,我想即使不点铰接也不会要配这么多钢筋吧。
4、柱子的形式不好,如果是抗震结构,已经形成不可改变的强梁弱柱,何必不把柱子旋转90度变成扁平柱子呢?如果位移达标的话。这样可能更加合理好算一些。
5、井字梁的整体性楼板的作用非常关键,我心里至少120mm双层双向,这么大的楼盖,160mm双层双向也不为过。你的图中对板筋提都未提到!
以上是本人大跨度楼盖的一些体会,分享给大家。