土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为什么这个系统一层热不起来

为什么这个系统一层热不起来

发布于:2008-11-04 17:01:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
这个是一个二层的楼的采暖,由于各种原因最后采取了在一层楼板布置采暖的供回水总管,分别接一二层的散热器。现工程调试发现二层的散热器能热起来,但一层的散热器完全不热,如果将二层的散热器完全关死,一层的散热器能热起来,系统是在整个小区管网的最末端。是否因为管网压力过小,热水从二层短路导致一层的散热器不热?但如果是水力不平衡,应该是温度不均?为什么现在一二层温差相差这么大? 通过在一层装泄水阀放气,部分一层的散热器能热起来,但大部分的还是不热?希望各位能给点意见和方案啊

未命名.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • lishubing12345
    1.这种系统是原来一本老书上禁止的采暖方式,因为,首先自然作用力使得上下层的循环压力不同,上层作用压力大,下层小,导致下层流量小温度低。2,想热起来,必须做到大流量小温差才可以,这样不经济  不推荐使用这种系统。3.新疆维吾尔自治区图书馆的采暖就是这种方式,下层房间结冰,冻爆暖气,
    2008-11-19 22:46:19

    回复 举报
    赞同0
  • yitaochen314
    yitaochen314 板凳
    有点奇怪的系统设计,我还是没有理解
    2008-11-19 19:59:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

经济危机对我们设计行业的影响有多大

最近以来,全球性的经济危机,对各行各业的影响显而易见,大批工厂倒闭,工人失业,对我们的生活以及心理冲击可想而知,请大家谈一谈这场经济危机对我们设计行业造成的影响,举个简单的例子,由于工程量的减少,听说很多设计院都在裁员,如何在这场 经济海啸中生存,希望大家发表踊跃发言。

回帖成功

经验值 +10