急求:关于中性点经消弧线圈接地的问题

发布于:2008-11-04 11:52:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我变电站两路10kv电源来自上级10kv开关站。上级10kv开关站采用中性点经消弧线圈接地,我站也必须采用中性点经消弧线圈接地方式吗?如果采用中性点不接地方式,是否必须要安装隔离变压器?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    只是还要注意:
    你的中压零序保护,要按中性点经消弧线圈接地的情况进行设计。不能按中性点不接地系统设计!
    2008-11-05 16:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • dandytian
    dandytian 板凳
    对的,你只要考虑你的变压器外壳接地和你的变压器低压侧中性点接地就行了。