土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气五防和机械五防

电气五防和机械五防

发布于:2005-03-28 08:28:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中压开关柜(10KV)的电气五防和机械五防怎么实现,越详细越好,在那里可以找到详细的质料。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • aixiaobin
    aixiaobin 沙发
    补充一下;防止带负荷推入或拉出断路器小车
    2008-08-27 16:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • yunping
    yunping 板凳
    开关柜具有五防的功能:开关柜真正完全机械五防联锁。即防止误分误合断路器;防止带负荷推入或拉 出隔离插头;防止带电合接地开关;防止接地开关在合闸位置送电;防止误入带电间隔。这是电业规程中明确规定的产品标准,开关柜达不到此标准是严禁出厂的。一般柜子能达到机械五防联锁的就采用该联锁,达不到时才采用电气联锁,具体要求如下:
    a 断路器在合闸位置时,断路器手车不应能从工作位置移出。
    b 断路器在合闸状态下,断路器手车不能从试验位置推入至工作位置。
    c 断路器手车在工作位置时,接地开关不能合闸。
    d 接地开关在合闸或分闸未到位时,断路器手车不能从试验位置推入工作位置。
    e 断路器手车一次隔离插头不到位,断路器不能合闸。
    f 断路器手车在移动过程中,断路器不能合闸。
    g 断路器手车与控制回路插头应闭锁。当断路器手车处于工作位置时控制回路的插头不能拔出。
    h 接地开关处于合闸状态时,断路器手车不能从试验位置推进工作位置。
    i 接地开关处于合闸状态下,电缆室门才能被打开;带电时,电缆室门不准打开。
    j 带电显示与接地开关闭锁。
    k 断路器应有防跳功能,在一次指令下只能合闸一次。


    2005-03-29 15:33:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小弟想学配电设计,高手请指点,谢谢!

小弟学的是空调专业,现想丰富一下自己的知识面,由于是个行外人,对配电设计只懂一点点,我想学得更专业点,请高手指明一条捷径,可有?可有这方面的好书或好网站介绍?相关规范及制图标准,感激不尽.

回帖成功