开关柜具有五防的功能:开关柜真正完全机械五防联锁。即防止误分误合断路器;防止带负荷推入或拉 出隔离插头;防止带电合接地开关;防止接地开关在合闸位置送电;防止误入带电间隔。这是电业规程中明确规定的产品标准,开关柜达不到此标准是严禁出厂的。一般柜子能达到机械五防联锁的就采用该联锁,达不到时才采用电气联锁,具体要求如下:
a 断路器在合闸位置时,断路器手车不应能从工作位置移出。
b 断路器在合闸状态下,断路器手车不能从试验位置推入至工作位置。
c 断路器手车在工作位置时,接地开关不能合闸。
d 接地开关在合闸或分闸未到位时,断路器手车不能从试验位置推入工作位置。
e 断路器手车一次隔离插头不到位,断路器不能合闸。
f 断路器手车在移动过程中,断路器不能合闸。
g 断路器手车与控制回路插头应闭锁。当断路器手车处于工作位置时控制回路的插头不能拔出。
h 接地开关处于合闸状态时,断路器手车不能从试验位置推进工作位置。
i 接地开关处于合闸状态下,电缆室门才能被打开;带电时,电缆室门不准打开。
j 带电显示与接地开关闭锁。
k 断路器应有防跳功能,在一次指令下只能合闸一次。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
