这样的走廊需要防烟吗?
这样的走廊需要防烟吗?
酒店式公寓,18层,如图,这样的走廊,侯梯厅需要防烟吗?
发布于
2008-11-04 11:37:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
t3710852
那位仁兄有新版实用供热空调手册电子版的?非PDF版的?共享一下?谢谢
2008-11-17 23:09:17
来自 PC
评论
举报
flier_01
内走道超20米
建议排烟
高规规定
内走道超过20米应设排烟
不过你的走道最远点到疏散出口没有超20米
新版实用供热空调手册
认为走道最远到疏散出口不超20米
就可以不做排烟
但是现行规范没有明确此点
手册只可做参考