土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
这样的走廊需要防烟吗?
这样的走廊需要防烟吗?
酒店式公寓,18层,如图,这样的走廊,侯梯厅需要防烟吗?
发布于
2008-11-04 11:37:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
t3710852
那位仁兄有新版实用供热空调手册电子版的?非PDF版的?共享一下?谢谢
2008-11-17 23:09:17
来自 PC
评论
举报
flier_01
内走道超20米
建议排烟
高规规定
内走道超过20米应设排烟
不过你的走道最远点到疏散出口没有超20米
新版实用供热空调手册
认为走道最远到疏散出口不超20米
就可以不做排烟
但是现行规范没有明确此点
手册只可做参考
因此建议按规范设置排烟
2008-11-11 19:48:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lihualh
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
136
回复
510
粉丝
5
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.87 万条内容 · 574 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
建议排烟
高规规定
内走道超过20米应设排烟
不过你的走道最远点到疏散出口没有超20米
新版实用供热空调手册
认为走道最远到疏散出口不超20米
就可以不做排烟
但是现行规范没有明确此点
手册只可做参考
因此建议按规范设置排烟