电线和电缆的热稳定校验重要吗?
电线和电缆的热稳定校验重要吗?
热稳定代表什么物理含义?
哪里有BV YJV的热稳定值资料?
如果热稳定值校验后比正常值低,有什么后果?
发布于
2005-03-27 23:45:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sccat
有一个公式,计算热稳定截面积的,跟短路时间,短路电流,电线的材质有关。
MCB的短路时间(断路器从短路到分断的时间)
2005-03-28 11:34:28
来自 PC
评论
举报
everbobo
热稳定值代表在规定时间段内电缆、电线能承受的发热量
电缆电线厂家的样本上有热稳定值资料
如果工作线路上的热稳定值比电缆、电线资料上的规定值低,证明电缆、电线可以承受此工作线路短路时的发热量,可以使用。不然就要选用更大的电缆、电线