塔吊倾斜纠偏实例
○ 谢建民 肖备 (中国广厦建设集团)


1、工程概况及塔吊基础不均匀下沉概况
某省计经委培训中心建筑面积21000m2,高22层,框架剪力墙结构,地下室一层,高层深基坑围护采用大直径钢筋砼灌注桩和水泥搅拌桩止水帷幕及钢筋砼支撑组成,塔吊基础采用与工程桩相同类型的钢筋砼灌注桩共4根,其中两桩与围护桩共用,另外两个为后补打两个桩,见下图。



附件名:20081131225715885235.zip

文件大小:146K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • srlgs009
    srlgs009 沙发
    塔吊在使用中发生倾斜是施工过程中经常出现的事。发生了倾斜,对塔吊的使用轻则产生不利影响,重侧发生重大的安全事故。感谢楼主。
    2009-08-09 20:27:09

    回复 举报
    赞同0

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

鑫茂大厦工程深基坑支护及边坡防护技术

论文简介: 鑫茂大厦工程深基坑支护及边坡防护技术杨发兵1工程概况鑫茂大厦工程地下为4层,工程设计±0.00=49.20m,场地内室外地面平均标高按-1.00m进行平整,基础呈方形,平面尺寸为126.3m×95.35m,基础平面面积为12042.70m2,基底标高-17.50m~-18.90m,基坑开挖深度16.90~18.30m。由于鑫茂大厦工程地处北京金融街市中心,基坑紧邻主要马路,施工场地非常狭小,为了保证基础施工的正常进行及邻近建筑物和道路的正常使用,本工程基坑施工采取钻孔灌注桩支护措施