关于消防设备最末一级配电的问题

发布于:2008-11-03 18:24:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于消防设备最末一级配电的问题,05SDX006 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(电气专业)》里3-10里的疑问 1.jpg
左边是不当做法,方式应该是消防专用回路到水泵房总箱(切换),然后笔画框里的部分,就是2个消防泵和一个喷水泵控制箱等由该总箱放射式到这几个控制箱,这一级为切换箱单电源到控制箱。(都为图里的下面部分)
右边的改进措施:是由消防专用回路到水泵房总箱(看图应该是切换箱),但是他是各出了2个回路到消防泵、喷水泵等的控制箱。。(都为图里的下面部分)
那到底那个才是最末一级配电箱,如果在同一泵房内可以共用一个切换箱的话,那右图说明什么呢?那个总箱是总的切换箱吗?如果是总的切换箱,那为什么能从这个箱出2路电源到各自的控制箱呢?请问!

1.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • lomith
    lomith 沙发
    左图因为是仅一路到各控制箱,控制箱后出两路到主泵和备用泵,因此这些控制箱应该真正理解为配电箱,故违反规范。右图在喷水泵房及消防泵房各设总双电源切换箱,满足新规范规定的消防水泵是在消防水泵房的配电箱处切换(应理解为泵房的总配电箱即为最末一级配电箱,即图中的AT及1AT),而出线回路下的控制箱为真正意义上的控制箱,控制箱内有主泵及备用泵的开关,故AT及1AT各出两路到相应泵的主泵及备用泵,控制箱内有分隔,指的就是被分隔的两个空间内各有一个开关,而非指双电源切换开关。改进措施的那段说明一定要好好理解。故AT及1AT才是最末一级配电箱。
    2010-01-08 13:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • chenhao830929
    chenhao830929 板凳
    这点只对二类高层有效,一类高层还是一部电梯一个回路,还要考虑电压降。
    2009-09-25 22:15:25