有一台西门子变频器6se7021-8eb61,本人没有调过变频器,除了要输入电机的铬牌参数外。电机只有6kw,是振动给料用的。有手动和自动控制,还有在西门子变频器设置哪些参数?怎样设置?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句-
lomith
沙发
左图因为是仅一路到各控制箱,控制箱后出两路到主泵和备用泵,因此这些控制箱应该真正理解为配电箱,故违反规范。右图在喷水泵房及消防泵房各设总双电源切换箱,满足新规范规定的消防水泵是在消防水泵房的配电箱处切换(应理解为泵房的总配电箱即为最末一级配电箱,即图中的AT及1AT),而出线回路下的控制箱为真正意义上的控制箱,控制箱内有主泵及备用泵的开关,故AT及1AT各出两路到相应泵的主泵及备用泵,控制箱内有分隔,指的就是被分隔的两个空间内各有一个开关,而非指双电源切换开关。改进措施的那段说明一定要好好理解。故AT及1AT才是最末一级配电箱。
2010-01-08 13:57:08
赞同0
-
chenhao830929
板凳
这点只对二类高层有效,一类高层还是一部电梯一个回路,还要考虑电压降。