如题,要做一个34*66*7.8米的学校游泳馆,考虑主要是训练功能。觉得应该采用金卤灯,300LX的照度,150W的金卤灯11*8盏,分布在梁格里。请问各位大侠,这样设计合理么?还有,见有讨论说,一个16A的微断只能带4~6盏金卤灯,上面的方案就会有太多的照明回路,似乎不太方便。请大家多多发表看法和意见!
  • 马嘉明
    马嘉明 沙发
    可在泳池两侧墙上一子排开壁装,控制方式用接触器控制.
    2008-11-03 21:29:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

算照度时,面积应该按轴线算,还是应该按净的算?

我们在进行照度计算的时候,计算房间的面积是应该按照轴线算呢,还是应该按照净尺寸算呢?有什么依据?请指教!其实,按轴线算和按照净尺寸算差不了多少。但规范要求的也太严了,又要满足照度,又要满足功率密度,还是强制要求。我算一个办公室,按轴线算的,功率密度是11.4,规范要求是11,超了.没办法,只能细抠一下了.另外,大家遇到这种情况有什么好办法?谢谢![ 本帖最后由 河图 于 2008-11-3 10:55 编辑