土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二类高层中大餐厅,大会议室是否设喷淋?
二类高层中大餐厅,大会议室是否划归到商业营业厅等公共活动用房类别,是否设喷淋?

全部回答(2 )

  • cadren
    谢谢指教.
    2005-03-27 16:31:27 来自 PC 评论 举报
  • applan
    7.6.3二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。

    大餐厅,大会议室:短时间人数多危险大,要设喷淋。
    2005-03-27 16:23:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10