土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水环热泵冬季取暖用不用锅炉?

水环热泵冬季取暖用不用锅炉?

发布于:2008-11-03 09:01:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
水环热泵冬季取暖用不用锅炉?在南方地区的,福建,资料上是说不用,只用水塔运行就OK.不知道是不是真的?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • dh1986310
    dh1986310 沙发
    ……2楼的 水源的就是水环的……
    2009-08-26 16:06:26

    回复 举报
    赞同0
  • wyh8748
    wyh8748 板凳
    对水环热泵来说 冬季供热时,当水源温度低于10度,就得加辅助热源
    夏季制冷时,系统温度高于35度,就得启动冷却塔降温
    2009-08-26 15:36:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多