土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟新问题--很新!!很新!!很新!!

防排烟新问题--很新!!很新!!很新!!

发布于:2008-11-02 22:47:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近做了一个项目,是汽车展厅,长125米,宽85米,展厅中间区域距外窗超了30米,需做排烟,但此工程层高8米,净高超过6米。
怎么处理呢?常规做法可行吗?可以自然排烟和机械排烟结合吗,如果可以那用什么来划分区域?请高人指点啊,鄙人感激不尽!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • linhonglei
    linhonglei 沙发
    同意楼上看法!
    如果可以在楼顶做电动排烟窗并且满足自然排烟面积应该也可以,新白云机场的候机楼采用这种方案!具体还是咨询当地消防部门比较好!
    2008-11-13 11:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • wzh105
    wzh105 板凳
    如果硬是套规范,超过6米不用划分防烟分区;排烟量按照体积的4次计算;总的排烟量是125*85*8*4*1.1=374,000CMH;
    展厅一般都是单层的吧,不能开天窗吗?
    如果答案是否定的,那就设置多个风机;和通风系统合用;
    当然,就像fenglian1973说的,最好是和消防沟通一下;
    要不按照上海的规程算一下,估计风量应该会比上面的体积算法要少。
    2008-11-05 22:58:05

    回复 举报
    赞同0