没有真正的短路点,但却有多点的相间短路?

发布于:2008-11-02 22:44:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
曾两次遇到低压电柜内找不到真正的短路点,但却有多点的相间短路,现场只有多点相间距较小的尖角位的地方有出现短路烧坏的痕迹,这问题困扰本人已一段时间了,请各高手指点高见,感激不尽!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 信马由缰
    信马由缰 沙发
    俺碰到的情况
    由于电场的作用,灰尘都咋起来了,时间久了不做清洁,灰尘越来越长,引起瞬间放电
    加强设备保养,定期清洁,可避免
    2008-11-05 15:01:05

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    呵呵,说几句
    由于本单位变电所较多,类似问题本人曾多次遇到。
    本人也一直困惑,柜内绝缘良好,距离足够,但是总会偶尔出现短路故障,也无法找出具体短路点。
    但是总结一下,一般来讲,凡是柜内元件过多,安装密集的柜子发生的可能性大。
    此外可能与操作过电压有关。此外夏季温度高,湿度大也易发生。
    现在采取的措施是柜内元件保证有足够间距,柜内母线均加热缩管加强绝缘。
    2008-11-05 10:02:05

    回复 举报