电气工程
\
防雷减灾
\
两个不同的火灾报警系统如何控制同一台消火栓泵
两个不同的火灾报警系统如何控制同一台消火栓泵
本人遇到一改造工程,两个不通的业主共用一消防泵房,但是不同厂家的报警系统,请教如何实现。
发布于
2008-11-02 22:07:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
leeman
消防泵控制柜要求有源的麻烦,无源的简单.
一般按标准图籍做的,留有多线和模块两个接点.无源的直接接到端子上.有源的,可以想办法接到消防泵控制柜启,停按钮上.
看看,还有什摸别的办法