帮小弟看下35Kv 用双母线是否必要?
帮小弟看下35Kv 用双母线是否必要?
2路进线, 下面带电炉5万的电炉负荷和4万的电解负荷,电解属于1类负荷,电炉2类。用双母线的话就是预防母线故障和分段开关的故障吧?大家帮看看用单母线分段行不?
发布于
2008-11-02 21:32:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
双母线加上给负载是双回路情况下,供电回路调整灵活;
双母线单回路给负载的情况,只有母线调整灵活,线路且无法调了(因一条线路给一个负载)。如果再变成单分段,就是死的了,无法调整。
如果单母分段,双回给负载,调整母线时,需要把一段中负载全部停掉!