土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 帮小弟看下35Kv 用双母线是否必要?
2路进线, 下面带电炉5万的电炉负荷和4万的电解负荷,电解属于1类负荷,电炉2类。用双母线的话就是预防母线故障和分段开关的故障吧?大家帮看看用单母线分段行不?

全部回答(1 )

  • lingxuct
    双母线加上给负载是双回路情况下,供电回路调整灵活;
    双母线单回路给负载的情况,只有母线调整灵活,线路且无法调了(因一条线路给一个负载)。如果再变成单分段,就是死的了,无法调整。
    如果单母分段,双回给负载,调整母线时,需要把一段中负载全部停掉!
    2008-11-02 23:20:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10