我单位有一YJV-26/35KV 的电缆在检修的时候发现35kV开关柜内电缆头处渗出了水份。
而检查了室外铁塔上的电缆终端头没有渗水迹象。
后来做了交流耐压试验,试验结果是好的。
现在想问问有没有关于电缆渗水方面的规定,是否容许运行,需要采取什么措施等等。
谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xjl83
    xjl83 沙发
    线芯进水是个普遍的难题,很危险的,找到出现问题的地方处理好,
    2008-11-03 10:23:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    3楼说的问题是铁塔上35KV电缆头引线上没压鼻子,更没有做好密封,开关柜内的电缆头也没有做好密封。

    通常电缆头引线都要压鼻子,鼻子外面有绝缘套管(与鼻子之间有密封胶)紧缩住,这样外面的水进不去,里面有水也不可能渗出来。

    当电缆头引线没压鼻子时,特别是与架空线连接处,雨水会顺铜丝之间的缝隙里渗到电缆(芯线)内,且又是在高处进水,一直流到另一个电缆头的引线上出来!
    2008-11-02 22:27:02