土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继保工作规范的小问题

继保工作规范的小问题

发布于:2008-11-02 11:48:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
想了解下相关的规范,有几个小问题:
1、35KV的验电笔能否验证10KV的
2、我们在做一次通电试验时都要求对电流互感器打极性,一般要以母线为正,是否有不以母线为正的情况。特别是有220KV的变压器存在时变压器的三侧开关,或者没有母线的变电站,该怎么确定极性?
3、微机保护装置,比如“电流速断动作”,这样子的报文信号是怎么传到后台的。如果装置上看到“电流速断动作”的信号,但是后台监控没有看到,因该怎么检查。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wangasong
    wangasong 沙发
    学习了,呵呵
    2011-05-03 20:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    1、35kV的验电笔完全可以验10kV的电。而且,往往如果有了35kV的验电笔,用户很少再去买10kV的验电笔;
    2、做电流互感器的极性时,一般以母线流向线路为一次正方向,这只是为了方便统一而已。没有绝对的。其实,反过来以线路流向母线也是可以的。关键是要统一!所以,有没有母线无所谓。三圈变压器也没有问题,规定电流流向变压器为正就可以了。
    3、关于“速断保护动作”没有上传到后台的问题,这要先看保护装置中的信息是通过哪种方式传到后台的。
    1)如果通过硬接点,每个保护都有一个单独的接点输出到后台,这种方式,就要查接点输出回路是否有问题,接线是否存在断线等等。不过这种方式要求保护装置有很多接点输出,应用得很少!
    2)保护装置通过通讯的方式,将信号传输到后台。这种方式应用较多。这可能是通讯回路存在问题。重点查找以下地方:
    a.查找通讯回路接线是否存在断线?
    b.查找保护装置内部的地址设置与后台中的地址是否相对应?
    c.查看所要求的跳线、适配电阻或其他一些通讯设置是否正确?
    2010-12-25 16:58:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开口三角电压问题,告急!

开口三角电压绕组接线是:(以a-x;b-y;c;z为例)x和b连,y和c连,对吧?但a和z哪一个是L630(640),哪一个是LN600啊?我记不清了,高手请指点!如果接反了,是不是有个方向问题啊?

回帖成功

经验值 +10