请问各位:
磁带库的照明如何做电气设计,在选用灯具时有什么要求?甲方要求灯具要用防暴灯,请问这是为什么?而且照度要求的很低,有什么道理吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 李兴龙机电科技
    我也没做过,不过我提一些建议,希望起到抛砖引玉的作用:
    1.建筑的功能决定电气的设计,磁带要防潮、防磁、避光,所以要求使用防爆灯,照度低。我觉得不要使用荧光灯。
    2.防爆灯是甲方的称呼,实际上防爆灯用于防爆场所。显然,这里是火灾危险环境。当然,防爆灯能满足火灾危险环境的使用要求。不过,防爆灯的提法太笼统。
    3.建议你看看《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,按火灾危险环境设计。
    2005-03-28 12:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • luyao600
    luyao600 板凳
    大家帮忙
    2005-03-28 10:26:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金卤灯、高压钠灯有个最低悬挂高度

《工业企业照明设计标准》GB50034-92中规定金卤灯、高压钠灯有个最低悬挂高度。这个高度是如何确定的。现在《建筑照明设计标准》GB50034-2004中对这两种灯的安装高度无要求。大家设计中是否执行旧标准?