土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谐波治理

谐波治理

发布于:2008-11-01 16:08:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:我公司有几个用户 他们公司用的都是中频炉,如果要治理谐波的话,只是在电容器前面串上电抗器就可以么?电抗器怎么选用?电抗系数如何选?有没有计算公式啊?

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • zwjiangsu
    zwjiangsu 沙发
    谢谢啦,学习中。。。。
    2014-04-01 09:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • yddkqcx
    yddkqcx 板凳
    电容器与电抗器串联起来使用,对谐波起到滤除作用
    2012-12-17 13:23:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子M430变频器

请教一下 西门子M430变频器 的故障点是那两个点 说明书上没有体现出来啊

回帖成功

经验值 +10