求教:高压开关柜的GL-15过电流继电器怎样调整 ,
求教:高压开关柜的GL-15过电流继电器怎样调整 ,
求教:高压开关柜的GL-15过电流继电器怎样调整 ,电流互感器是200/5的 负载是1600KVA/10KV变压器。最好有图。先谢了
发布于
2008-11-01 14:31:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
songmingba
对,1600KVA变压器,CT100/5的就可以了。电流调整。。我不会 呵呵
2009-02-25 13:51:25
来自 PC
评论
举报
zjl8866
请问你是调过流还是调速断!
1600KVA的变压器装200/5的互感器合理吗???它能保护吗??
100/5就可以了、速断调55 过流调47、就可以了
2008-11-07 17:49:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
szwzwq
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
1600KVA的变压器装200/5的互感器合理吗???它能保护吗??
100/5就可以了、速断调55 过流调47、就可以了