土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:高压开关柜的GL-15过电流继电器怎样调整 ,
求教:高压开关柜的GL-15过电流继电器怎样调整 ,电流互感器是200/5的 负载是1600KVA/10KV变压器。最好有图。先谢了

全部回答(3 )

  • songmingba
    对,1600KVA变压器,CT100/5的就可以了。电流调整。。我不会 呵呵
    2009-02-25 13:51:25 来自 PC 评论 举报
  • zjl8866
    请问你是调过流还是调速断!
    1600KVA的变压器装200/5的互感器合理吗???它能保护吗??
    100/5就可以了、速断调55 过流调47、就可以了
    2008-11-07 17:49:07 来自 PC 评论 举报