土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教一个热计量表方面的问题

请教一个热计量表方面的问题

发布于:2008-11-01 11:54:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我公司新开发一个住宅小区,采暖是按分户计量做的设计,每户均安装了热计量表。但热力公司要求在每栋楼再安装一个热计量总表,该小区有住宅35栋,公建2栋,每栋楼安装一块热计量总表就意味要安装37块,投资近百万。按我个人理解,在小区换热站出口安装一块热计量总表就可以了,每栋楼都安装,似乎不妥。
我不是学暖通的,故在此请教各位大侠,请指点!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • flier_01
    flier_01 沙发
    节能规范要求
    区域供暖或供冷
    建筑的入口应计量
    2008-11-01 16:31:01

    回复 举报
    赞同0
  • xxn_happy
    xxn_happy 板凳
    我做设计时,每栋楼都设一总热量表。。
    2008-11-01 16:30:01

    回复 举报