有一个用户有一台2500KVA的变压器,低压进线柜拟采用两台进线柜并联出线,主要配置为刀开关HD13-4000/3,断路器DW15-4000;我认为这种方式断路器不一定能正确保护,请大家拿出有说服力的道理来。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccchhh
    ccchhh 沙发
    需要有说服力的道理:2500KVA变压器,低压侧额定电流为3608A,DW15-4000断路器一台正好可以用它的低压侧保护,二台并联会使变压器得不到保护(如果并联,一台中有2000A开关不会跳,另一台电流只要超过1608A,变压器就会过载);DW15型开关可拉出的,没必要装刀开关,刀开关与断路器之间无法装联锁,容易造成带负荷拉刀开关的误操作,DW15型断路器本身有联锁机构,断路器没分开时,断路器是拉不出来的,不会造成误操作。
    2005-03-27 09:36:27

    回复 举报
    赞同0
  • ccchhh
    ccchhh 板凳
    个人意见,不能用2台并联。刀开关取消,一台DW15-4000断路器能起到保护作用。可能楼主认为,断路器是三极的,N线没有断开点,我们是不能让N线断开的。DW15型我很早前用过,现在都被换成施耐得的了,不过没用过这么大的,现在DW15断路器在国产货中应该是不错的产品。总之,低压侧用DW15型断路器保护可以了。
    2005-03-27 09:23:27

    回复 举报
    赞同0