土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内10个消火栓,室外15L/S的流量,是不是室内必须成环???
我现在的这个项目室外是20L/S,室内是10L/S。室内一共25个消火栓。

一共两层搂,每根立管上2个,有的只有一个。

我打算直接室外成环,直接支管引入。

但是不知道是否可以?

请各位大虾给点意见啊。

到底该怎么处理,依据是什么啊。

clip_image002.jpg

全部回答(6 )

  • jungegetm
    高手在此。超过10个,表示的是一个支管上的室内消火栓数量。跟一栋11层的楼,每层一个消火栓。这10个消火栓串起来。如果只有一路水过来,假设是管子在一层就断了。那这整栋楼就保护不了。风险很大,这是候就要求在楼顶引过来一路水。
    2014-12-01 19:51:01 来自 PC 评论 举报
  • xiaohui875@co163
    :Q :Q :Q :Q

    没有大侠给解释下啊

    跪求了啊
    2008-11-03 11:38:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水