土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 400v变压器零序电流互感器装再哪里?

400v变压器零序电流互感器装再哪里?

发布于:2008-10-31 22:23:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
是装再零排上还是接地排上?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    变压器的400V侧装零序电流互感器,是为了低压侧单相短路故障时,低压断路器过流跳的灵敏度不够,跳高压侧而设置的。
    有了上面安装的目的,就知道应该装在变压器的总中性线上,也就是装在变压器中性点(变压器N套管)引出线上。其二次接到高压柜的电流继电器。
    2008-11-01 09:17:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

油枕加油后变压器是否必须做检测?