发布于:2008-10-31 21:28:31
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
这里有两栋楼暂定为1#、2#
1#为10+1的高层,-1~1层 2户 跃层, 2-9层每层2户平层, 10~10+1层 2户跃层
2#为花园洋房, -1~2层 4户 三跃层, 3-5层每层2户平层, 6~7层 为2户跃层
假设跃层负荷为 4.5KW*3相
平层为 4.5KW
需用系数假设为1
计算分别是不是:
1#
P=4*3*4.5+8*2*4.5=126KW
I=126/1.73/0.4/0.65=280A
单元空开采用350A的 电缆采用4*185+1*95电缆
2#
P=6*3*4.5+3*2*4.5=108KW
I=108/1.73/0.4/0.65=240A
单元空开采用315A的 电缆采用4*150+1*70电缆
以上计算与选择有无问题?
谢谢
[
本帖最后由 bw_wuyi 于 2008-10-31 21:38 编辑 ]
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句发表一下意见萨:)
回复 举报
回复 举报