土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 紧急寻找换热解决方案

紧急寻找换热解决方案

发布于:2008-10-31 19:51:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本小区有4栋6层 和一栋12层 两栋15层 12层的7-12和15层的7-15是一个系统其余是一个系统
外网管径是250的水温70-80度
要求底层的直接接外网
高层的直接接或采取换热但一定要控制 最小耗电量
高层供热面积20000-25000㎡
希望各位高工给予最佳解决方案
本人qq 24619807

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • guangyangjj
    guangyangjj 沙发
    建议不用分区,不超过50米,需要加流量平衡阀
    2008-11-05 20:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • gnailgnahz
    gnailgnahz 板凳
    2#说的对,换热器没有意义啦
    2008-11-03 11:13:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何计算热负荷?

我是新手,都不懂。看有些资料上说小区供热标准是130W/平方米,但我们是对一个很小的空间仅一米二高的空间要保持在四十多度的温度。该如何计算热负荷呢?请各位高手指教。

回帖成功

经验值 +10