地下商场排烟口和补风口是否可在统一平面?
地下商场排烟口和补风口是否可在统一平面?
地下商场排烟口和补风口是否可以设置在统一平面上呢?请各位赐教!若不可以,该怎么办?谢谢!
发布于
2008-10-31 16:56:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
刘建珍
可以,但有距离要求
2014-12-17 23:08:17
来自 PC
评论
举报
凯文先生
如果是指排烟口和补风口在同一水平面,那么水平距离不应小于10米
2014-12-17 16:00:17
来自 PC
评论
举报