有人说:两个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但最小h不得小于短跨跨度1/30.梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm。井字梁的挠度f一般要求f≤1/250,要求较高时f≤1/400。井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上。双向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40。
有人这么说:当某一房间采用双向井字次梁时,板应考虑整体弯距。即,井字次梁分隔成的4个角上的小板块,负筋应考虑按房间开间进深尺寸截断,而不是仅仅按本小板格截断。即次梁仅认为是大板的加劲肋。
请问板后 不必加厚吧?到底按照大板跨度取值 还是按照小板格跨度取值?!!
配筋什么要求!?
我把做的工程图 附在后面
大家一起来探讨

[ 本帖最后由 615242 于 2008-10-31 15:50 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • canghaileyuan
    canghaileyuan 沙发
    一个问题,在井字梁计算时,不是建议将井字梁梁端都设置成铰接吗?在这种情况下,梁上已经没有了负弯矩,板还需要考虑吗?(虽然设置成铰接,与实际受力不符)
    2010-07-26 20:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • haihua80
    haihua80 板凳
    不粗,学习
    2010-07-06 10:42:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多