土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ [求助]差动保护的拐点问题
请问一下:差动保护中比例制动特性曲线上的拐点怎么测试(如果用手动试验的话)? 拐点的最小动作电流(差动门槛电流)还是比较好测试到的,但最小制动电流想了半天好象还是想不出一个好方法,烦请高手指教,Thank you!

全部回答(5 )

  • txddys
    楼上正解,学习了:)
    2009-02-09 11:02:09 来自 PC 评论 举报
  • dawngyy1898
    二卷变,固定一侧电流,变化另一侧电流,由不动区穿越动作区,做到制动电流为拐点电流制动值,这时动作值就是拐点的差动电流值,设置好步长,慢慢逼近
    2009-01-03 21:36:03 来自 PC 评论 举报