土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新手,求助一下?
刚修一台冰水机,原来的压缩机是4.1匹,因配不到货,改成5匹的,现在低压只有2.5公斤,压缩机、回气管结霜严重,高压压力开关设在25公斤,会报警,请问各位大侠怎么处理?

全部回答(4 )

  • zxf600024
    谢谢版主,毛细管长了不是排气压力加大吗?
    2008-11-02 13:51:02 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    毛细管通径大或长度过短。
    2008-11-01 15:00:01 来自 PC 评论 举报