4公斤左右的过热蒸汽180度,用板换换热水供20个喷淋头洗澡用,请问要多大的板换?
另请介绍一下国产品质好的产品,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • everskyss
    everskyss 沙发
    板换容易在180度下烧坏,建议用壳管式换热器
    2008-11-15 13:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • splqf
    splqf 板凳
    :) 你最好还是用进口的,寿命高些,国产的也不大,3个平方左右,很小的,我的Q363928725
    2008-10-30 15:05:30

    回复 举报
    赞同0