发布于:2008-10-30 14:22:30
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
10匹数码涡旋外机,对应内机9台,总计11匹,别墅中应用,业主反映只打开一台内机时,效果奇差,开启三台以上时,效果可以接受,现场查看,只开一台内机,主机电流小于额定电流,吸气压力在3公斤左右,内机开低风时出风温度都在18度以上,手摸主机回气管不凉,经补充冷媒,低压升至5公斤以上时,内机效果明显改善,在此晚辈分析原因如下:系统不缺冷媒或稍微欠缺,主要原因是只开一台内机时,系统中循环冷媒量很少,只有单台内机的电子膨胀阀开启,而且该机型内机的膨胀阀开度在只开两台以下内机时是不做任何调节的,仅保持原始开度,而多联机的管道是按照最大运行工况设计,压缩机造成回气侧压力不断降低,直至低于标准工况的蒸发压力许多,此时对应的蒸发温度也非常的低,根据压焓图可以直观看到,蒸发压力很低的情况下,单位冷媒的制冷量迅速下降,两相区变短,冷媒很快进入过热区间,进行显热交换,所以内机的制冷量体现较差,经过较长回气管道的冷媒本来应该是压损较大,温度应该进一步降低才对,可是进压缩机之前却手感并不冷,请大侠帮忙分析原因,谢谢
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报