土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 怎么拆除封口梁,急!

怎么拆除封口梁,急!

发布于:2008-10-30 13:16:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
因封口梁的位置与管道相碰,需进行拆除,然后再进去3百的位置增加此封口梁,但施工单位说拆除可能造成悬挑梁裂缝,对板的影响也很大,我才网上了解到,如机械拆除的话,需搭设脚手架,并对保留部分进行加固,不知象这种情况怎么考虑加固,一般这种拆除的方案大致是怎样的?谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sh-lkm
    sh-lkm 沙发
    作必要的支撑(从受力的角度看,其实影响不大),采用静力切割工具切掉原封口梁,用钢梁代替原混凝土封口梁,钢梁两端锚固好,钢梁与楼板底间隙用环氧胶填充。
    2008-11-15 16:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • ok932339
    ok932339 板凳
    二楼的办法不错。减少的悬挑长度,是有利的,一般不会有事
    2008-11-14 23:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多