土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家看看这个审查意见

请大家看看这个审查意见

发布于:2008-10-30 10:01:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三、结构:

(一)违反“强条”之处:

1、住宅未按GB50368-2005中6.2.2条对“所有结构材料”强度标准值的保证率提出要求。

2、未说明管桩的受力类型,未按GB50007-2002中8.5.10条验算桩基沉降,且给出计算值应满足GB50368-2005中6.3.2条要求。

3、未提供阳台、楼梯栏杆顶部水平荷载值。(GB50009-2001中4.5.2条)

4、未明确提出基槽验收。(GB50007-2002中10.1.1条)

5、未按GB50007-2002中8.5.19条,对管桩顶部承台砼的局部受压进行验算。

(二)违反“强标”之处:

1、未提供±0.00所对应的绝对标高(总图上亦未给出)。

2、高层住宅未设地下室,违反JGJ3-2002中4.4.7条。

3、桩基验收未按GB50202-2002中5.1.6条要求进行桩身质量检验。

4、宜贯彻国家的技术经济政策,以Ⅲ级钢筋为主导钢筋,且现浇板中不宜Ⅱ、Ⅲ级钢筋混用。(GB50010-2002中1.0.1条)

5、现浇板板上部无筋区段宜加设防裂钢筋网,端部开间配筋宜加大(≮ 8a100双层双向)。—DGJ32/J16-2005中7.1.1条

(三)设计深度:

1、计算书不完整:无悬挑构件的计算;单桩承载力计算;承台计算;桩基沉降计算;墙、柱底内力计算结果,超筋、超限信息等。

2、计算书未见设计人、校对人签字。设计人员应对电算成果作分析、判断;校、审应有书面意见书;并应对计算结果的完整、正确、合理及有效性加以确认。

3、上阁楼的户内楼梯应出施工图,其构造应符合规范要求。

4、剪力墙底部加强区范围应在高程表上注明。

5、未说明电梯井道的墙体材料,无井道剖面图,门套详图及电梯机房平面详图。

6、剪力墙连梁应有明细表格。

(四)其他:

1、图纸由“xxxxxxxxxxxxxxxxx”出图,应有该院设计编号,且应由该院校、审签字。

四、抗震:

(一)违反“强条”之处:

1、工程不应采用含少量框架柱(如Z2、Z3等)的剪力墙体系,且未按框—剪要求说明这些框架柱的抗震等级。(GB50011-2001中6.1.2条)

(二)违反“强标”之处:

1、墙肢(柱)截面的高度与厚度之比<3时,应按柱设计,一字形柱的宽度应≮300。(GB50011-2001中6.3.6-1)且此类柱应按GB50011-2001中6.4.9条设计。

2、房屋南侧两端角部园形平面凹出,造成扭转不规则,宜比照角窗抗震要求做综合加强。(GB50011-2001中3.4.2及3.4.3条)

3、一字形柱侧面不宜支承直交的楼面梁。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • wumm0574
    wumm0574 沙发
    学习了,很详细
    2010-07-13 13:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • mumutiantian104
    2、计算书未见设计人、校对人签字。设计人员应对电算成果作分析、判断;校、审应有书面意见书;并应对计算结果的完整、正确、合理及有效性加以确认。

    1、图纸由“xxxxxxxxxxxxxxxxx”出图,应有该院设计编号,且应由该院校、审签字。


    就这以上两条就觉得设计院不怎么地了,还好意思说审图的呢
    2010-07-13 11:42:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2104 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问一级汽车客运站(大型客车)的活荷载?

本人正要设计一个一级汽车客运站,有两层发车区。都是停大型客车,请问活荷载应取多少?在那本规范或者书上能找到?谢谢!!

回帖成功

经验值 +10