我做了一个旅馆工程,燃气常压锅炉半循环式热水供应系统.

开式储热水箱在顶楼,距地面15米.锅炉房为地面独立建筑.锅炉和水箱里的水连通循环,淋浴器的水不循环.

冷水源为楼顶的冷水箱.原订由冷水箱往热水箱通过浮球阀补水.

但是施工方把冷水箱做得比热水箱低了一米,靠静压力补水不行了.

现在补水成了问题.见图.

为了实现自动补水,我只好在锅炉回水干管(DN40)上接了一根DN25的管,上接电磁阀.在热水箱上装液位电级控制电磁阀的开闭.

靠循环泵的抽力把自来水抽上去.

不知道这种方法行不行?

已知: 热水箱高度15m, 循环泵12m3,20m. 出回水主干管DN40,补水管DN25.

[ 本帖最后由 ferrolisx 于 2008-10-29 22:07 编辑 ]

补水图.JPG


补水图.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ferrolisx
    ferrolisx 沙发


    这个止回阀的意义何在?
    2008-11-19 22:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • ferrolisx
    ferrolisx 板凳
    大家认为这个方案实际运行情况如何?
    请提票:


    不好
    根本不能用
    2008-11-14 20:59:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问蒸汽量和供热量之间的关系

热源是厂区0.4MPa蒸汽,通过板式换热器换成60°C热水,供回水温差10°C,热负荷4700KW,要多少蒸汽量啊由这个供热量算蒸汽量,这个换算公式是什么啊,请大侠们指教啊:call: