土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请问对于多层地下室的负一层板厚取多少
请问对于多层地下室的负一层板厚取多少
例:地上18层,地下二层,0.000处不做嵌固,板厚160
地下不是人防,也不是车库,跨度很小,只有3米到4米的
那负一层顶板处取多少呢

全部回答(4 )

  • lurry5359
    如果该层作为结构的嵌固端,那么就应该满足嵌固端的相关要求,板厚不小于180;如果该层不作为嵌固端,则板厚取决于板的跨度,一般取1/(35~40)的板跨,控制板的裂缝不大于0.3mm即可.
    2009-09-03 20:55:03 来自 PC 评论 举报
  • george110c
    同意三楼的看法:handshake
    2009-09-03 17:18:03 来自 PC 评论 举报